بنده تعداد 12 عدد ماینر t1 32th/s گرفتم

میخوام ک از پایه برقمون یه کابل بکشم تا مکان دستگاها ک حدود 40 50 متره فاصله 

حالا یه سوال برای من پیش اومده طبق محاسبات و جداولی ک دیدم کابل 4×16 توانایی انتقال بین 70 الی 80 آمپر رو داره

آیا این 70 الی 80 آمپر از هر فاز میباشد؟ یعنی جمعا میشه 240 آمپر؟ یا اینکه کلهم میشه 80 آمپر

ضمنا مصرف دستگاها در حدود 14 آمپر میباشد 

لطفا راهنمایی کنید کابل گرونیه و میترسم توان لازم رو ارائا نده 

سپاس

مشتاق سوال شده در سپتامبر 24, 2019 در ماینینگ.
افزودن نظر
5 پاسخ(ها)
بهترین پاسخ

اتصالات را استاندارد کارکن سوپر کنترل فاز بذار علاوه بر محافظتی که داره اگر یکی از فاز ها برقش بره کل را قطع میکنه. برق متناوب سینوسی هست با اختلاف فاز. توی نول اگر مصرفت بالانس باشه عملا جریان نداری یکی نول برای سه فاز کافی هست. حالا اگر یکی از فازها برقش بره آمپر نول بالا میره اونوقت یک سیم نمیتونه تحمل کنه سوپر کنترل فاز و یک کنتاکتور لازمت میشه

آشنا پاسخ داده شده در سپتامبر 25, 2019.
افزودن نظر

بله دوست عزیز شما برای هر فاز میتوانید حداقل 80امپر بگیرید و جمعا حداقل 240 امپر

آشنا پاسخ داده شده در سپتامبر 24, 2019.
افزودن نظر

بسیار سپاس گذارم دوست عزیز

مشتاق پاسخ داده شده در سپتامبر 24, 2019.
افزودن نظر

سلام بله برا هر فاز هست خاستی کابل بخری بگو 4*16 رو کار نازک بهت بده سایزش شبیه به 4*10 هست و کلا کسی بهش شک نمیکنه

آشنا پاسخ داده شده در سپتامبر 24, 2019.
افزودن نظر

سپاس دوست عزیز ممنون از پاسختون

مشتاق پاسخ داده شده در سپتامبر 25, 2019.