پاسخ داده شده

    سلام

    کابل شماره چهار سه رشته ای که دوتاش فاز و یکی نول بشه برای فاصله ٢٠ نهایت ٢۵ متر تو هر رشته فاز دو تا m3x جواب میده؟ 

    آشنا سوال شده 6 روز قبل در ماینینگ.
    افزودن نظر
    6 پاسخ(ها)
      بهترین پاسخ

      دوست عزیز من تجربه این موضوع رو کاملا دارم. اولا که چرا ۲ فاز؟!؟!؟! حالا این هیچ! شما سیم فاز و نول رو باید برابر بگیری ینی اگر دوتا سیم فاز داری باید دوتا هم نول داشته باشی یا اینکه سیم نول رو دوبرابر سیم فازت بگیری! برای دوتا m3x هم نمیتونی از سیم نمره ۴ استفاده کنی طبق جداول و روی کاغذ جواب میده ولی به شدت داغ میکنه. اگر محیط گرم نباشه نمیسوزه و آب نمیشه فقط داغ میکنه اگر هم محیط گرم باشه بازم آّ نمیشه ولی خیلی داغ میشه. پیشنهاد میکنم سیم ۶ استفاده کن و حتما فاز و نول رو برابر بگیر وگرنه نولت ذوب میشه.

      متخصص پاسخ داده شده 5 روز قبل.
      افزودن نظر

        سلام به شرایط دما ومحل عبور سیم در زمین یا هوا و مسافت آمپر تغییر میکنه

        در بهترین شرایط هر سطح مقطعه سیم میتونه ۷ آمپر در بدترین شرایط ۳ آمپر رو تحمل کنه

        وبخاطر اینکه  عمرکابل پایین نیاد وروکش کابل به واسط گرمای جریان ماکسیمم خشک نشه شما همیشه ۸۰ درصد قدرت کابل استفاده کن

        شما به ازای هر میلیمتر ۴٫۵ تا ۵٫۵  میتونی  آمپر بکشی   . کابل  اگه اک باشه میتونی ۴ تا دستگاه بزاری ولی  توصیم بهت اینه که اگه میخوای در بلند مدت ازش کار بکشی سایز  سیمتو حتما ۶ بکن

        خیلی از شرکتهای تولید سیم و کابل سایز سیمهاشون دروغین و استاندارد نیستن  الان سایز سیم ۱۰ رو که اندازه بگیری شده معادل ۸ یا ۹

        وخیلی از شرکتها برای اینکه سیمهاشون ارزون در بیاد مس کابلشون رو با ناخالصی سنگین میکنن

         

        مشتاق پاسخ داده شده 6 روز قبل.

        ممنون برای توضیح
        کابل تو هوای آزاده و منطقه خشک و گرمه ولی جنس کابل خوبه و از لحاظ ضخامت و رشته های سیم خیلی قوی هستش، من میخوام سه دستگاه وصل کنم

        6 روز قبل.
        افزودن نظر

          با سلام دوست عزیز
          اینکه کابل شما در زمین چال شده باشه یا هوایی انتقال داده باشین مهمه
          در جریان کشی تاثیر داره شما کابل ۴ – ۳ نخ رو انتخاب کردین بجای دو کابل دو نخ
          این در جریان کشی تاثیر داره به اصطلاح نول ضعیف میشه در کابل سه نخ در مقایسه با دو کابل دونخ
          اما شما چون جریان کشی تقریبا ده آمپر از هر فاز دارین جواب میده تقریبا کار هوشمندانه و خوبی کردین
          کنتورتون سه فاز بوده یا تک فاز؟

          RE: کابل شماره ۴ مقدار جریان کشی


          در ضمن دوست عزیزمون هم درست می گن به کابل ها و شرکتهای مختلف رو بررسی کنید. عایق و خلاف PVC خودش عامل مهمی هست
          امیدوارم که کمکی کرده باشم

          آشنا پاسخ داده شده 6 روز قبل.
          افزودن نظر

            برق سه فاز چون موج سینوسی شون میوفته روی هم از یکی نول استفاده می کنن اون هم به شرطی که مصرفت برابر باشه اولا اگه دو تا فاز داری دو تا نول هم لازم داری سیم ۴ بیشتر ۲۵ آمپر برای ماینر نمیده میسوزه شما داری بیشتر میکشی ضمنا اتصالات مهمتر از خود سیم هستن حواست باشه سیم را با سیم بهم نبندی چسب بزنی

            چرا سیم رو با سیم ببندی چی میشه؟

            6 روز قبل.
            افزودن نظر

              اندازه نول و فاز بایستی یکی باشه. یه کابل ۴*۲ برا دو ماینر جواب میده. میتونی از دو کابل ۲٫۵*۲ یکی برا فاز و یکی برا نول هم استفاده کنی.

              آشنا پاسخ داده شده 6 روز قبل.
              افزودن نظر

                روی سه فاز نول رو میتونی مشترک بگیری البته مصرفت باید برابر باشه