سلام .به نطرتون توی یه کانکس ۶ متری که با یک کولر گازی ۱۲۰۰۰ داره خنک میشه  و از برق سه فاز ۱۲۵ آمپر داره بهره میبره به طور متوسط چند تا ماینر با مصرف برق متوسط حدود ۷ آمپر میشه گداشت ؟ البته دمای محیط بیرون در گرمترین فصل سال ۳۰ الی ۳۵ درجه سانتیگراد است.

    مشتاق سوال شده در اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸ در ماینینگ.
    افزودن نظر

      با ۱۲۵ آمپر بدون در نظر گرفتن کولر میتونی ۱۲ تا m1 یا m3 بزاری
      هر دستگاه ۱۰ آمپره
      S9 هم حدود ۶ آمپره
      اگه باد گرم ماینر رو مستقیم به بیرون هدایت کنی و چند تا فن بزاری که هوا در گردش باشه احتیاجی به کولر گازی نیست

      متخصص پاسخ داده شده در اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸.

      از راهنماییتون ممنونم

       

      در اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸.
      افزودن نظر

        بهترین کار اینه که ۱۴ تا دستگاه t9+ بزاری که کلا ۹۸ امپر مصرف میکنه و اینکه هزینه کمتری برای دستگاه ها میدی و باطگشت سرمایه ات زودتر هست…

        اگر استوک تر و تمیز هم بخری که چه بهتر…

        چون کولر گازی هم داری اونم مصرف برق داره برا همین تعداد دستگاه هارو بالاتر نگفتم

        وقتی خواستی دستگاه هارو روشن کنی ، اول کولر گازی رو روشن کن و تک تک دستگاه هارو ، کولر گازی در هنگام روشن شد امپر خیلی بالایی میکشه ، دستگاه های دیگه هم نسبتا اولش یکم بیشتر امپر میکشن برا همین همه رو با هم دیگه روشن نکنی بهتره

        آشنا پاسخ داده شده در اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸.
        افزودن نظر

          سه فاز ۱۲۵ امپر یعنی هر سه تا فاز ۱۲۵ یا هر فاز ۱۲۵ امپر؟

          استاد پاسخ داده شده در اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸.
          افزودن نظر

            یا بهتر بگم ترانستون چند kva هست؟

            استاد پاسخ داده شده در اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸.