    با سلام خدمت دوستان کسی میتونه راهنمایی کنه که میزان هوای مورد نیاز یک ماینر رو چطور میشه محاسبه کرد؟ آیا راهی برای محاسبه دقیق هست یا باید به صورت تجربی حساب کرد؟

    من ۴تا ایبنگ ۱۰.۳ دارم تو یه باکس با کانال ورودی و خروجی قطر ۴۸ سانتی متر دو متر ورودی دو متر خروجی

    یکبار دوستی گفت هوای تبادلی هر ماینر رو ۱۰۰۰ مترمکعب در ساعت درنظر بگیر با این تفاسیر یک کولر سلولزی با فن ایلکا ۴۳۰۰ مترمکعب هوا برای این چهار دستگاه کفایت میکنه؟

    آشنا سوال شده در دی ۲۰, ۱۳۹۸ در ماینینگ.
    افزودن نظر

      سلام ، هر دستگاه در حالت بیشینه ۲۵۰ cfm هوا نیاز داره

      اگر ۴ عدد دستگاه دارید ، به ۱۰۰۰ cfm هوا نیاز دارید

      پس یک کولر ۴۳۰۰ دستگاههای شما رو کاملا پوشش میدهد

      مشتاق پاسخ داده شده در دی ۲۰, ۱۳۹۸.

      ممنون از پاسختون اما این رقم رو از کجا آوردید و اینکه یک عدد ثابت رو نمیشه برای تمام ماینرها درنظر گرفت

      فنها و تعداد دور اونها تفاوت داره و اینکه بنظرم ماینرهایی که از دو فن کنار هم در یک طرف استفاده میکنن میزان هوای بیشتری جابجا میکنن پس نمیشه از یک فرمول و عدد ثابت برای تمام ماینرها استفاده کرد

      در دی ۲۰, ۱۳۹۸.
      افزودن نظر

        نه عدد ثابتی نیست.. ولی برای جت فن های ۱۲ سانت که تا ۶۰۰۰ هزار دور میرند حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ cfm هوا نیاز دارید..

        متخصص پاسخ داده شده در دی ۲۱, ۱۳۹۸.

        ممنون از پاسختون. با این حساب من چهار ماینر دو فن دارم میشه ۲۰۰۰ cfm که با تبدیل اون به مترمکعب در ساعت حدود ۳۴۰۰ میشه

        درسته؟

        در دی ۲۱, ۱۳۹۸.
        افزودن نظر

          سلام
          ارش جان یه برق کار حرفه ایی تو ‌اهواز می خواستم
          [email protected]

          تازه وارد پاسخ داده شده در بهمن ۱۶, ۱۳۹۸.

          ۰۹۱۶۳۱۵۸۱۴۶

          آقای فرشاد

          کارش خوبه با انصاف هم هست

          در بهمن ۲۲, ۱۳۹۸.
          افزودن نظر