      فن مورد نیاز 10 عدد ماینر S9i ???

      سلام دوستان وقتتون بخیر 10 عدد S9i دارم و سیستم رو طوری راه اندازی کردیم تو کانکس که نصف هوا سرد باشه یعنی قسمت ورودی ماینر و نیمه دیگه هوا گرم باشه که قسمت خروجی ماینر هست . و سوال بنده این هست که واسه قسمت خروجی چه فن صنعتی با چه دوری و قدرتی قرار بدیم که این هوای گرم رو راحت و خوب خارج کنه ؟؟؟ سپاس گزار از راهنمایی های مفید شما دوستان عزیز

      پرسیده شده توسط امیرحسین در آوریل 25, 2019 در ماینینگ.
      2 پاسخ
      استاد

      محاسباتش بر اساس حجم هوایی هست که در اطاق گرم جا میشه سعی میکنم توضیح بدم خودتون برداشت کنید و با ابعادتون محاسبه کنید.
      فرض اینکه اطاقی داریم به ابعاد 5 طول 4 عرض 3 ارتفاع
      این اطاق گنجایش 4x5x3 به عبارتی 60 متر مکعب هوا داره حالا هر کدام از فن های دستگاه شما 200 cfm هست چیزی در حدود 400 مترمکعب در ساعت (لامصب خیلی هاره اگر میدونستم تو کانکس میخوای انجام بدی میگفتم نکن).
      در واقع داخل اطاقی که 60 مترمکعب حجم هوا جا میگیره 10×400 به عبارتی 4000 متر مکعب هوا در ساعت وارد میشه با تقسیم 4000 بر 60 عددی بدست میاد که بهش میگن ضریب تخلیه که همون تعداد دفعاتی هست که در ساعت باید اطاق تخلیه بشه وگرنه هوا میزنه به اطاق سرد یعنی 66 بار در ساعت کل اطاق باید تخلیه بشه معمولا تا 25 درصد حجم هواکشی فن را بالا میگیرن شما حداقل نیاز به فنی داری که 5000 مترمکعب هوا در ساعت بیرون بده دور فن انچنان مهم نیست حجم هوا مهمه.
      درواقع نیاز نبود حجم اطاق را بدونیم میتونستیم بگیم 4000 مترمکعب ورودی داریم یه فن 5000 مترمکعب بذاریم که جور در بباد اما نکته اینجاس که اگر حجم اطاق گرمت یا همون محفظه اگزوزت خیلی کوچیک باشه جوری که در لحظه 0 پر بشه اونوقت داستان میشه برات.
      به چند دلیل میگم اینکار تو کانکس بیفایدس
      اول اینکه اگر کانکست معمولی باشه که اصلا بدردنمیخوره چون تو. هوا گرم میشه جهنم تازه ساندویچ پنل باشه باز اذیت میکنه و در نهایت ابعادش کوچیکه سخت میشه اطاق سرد و گرم توش طرای کرد.
      موفق باشی اوایل راه خودمی جر خوردم تا همین چیزی که گفتمت فهمیدم خیلی سادس اما نصیحتت میکنم تو این راه هرکاری میخوای بکنی قبلا با مهندس مکانیک و سیالات و کسی که کارش طراحی سیستم های سرمایش باشه مشورت کن وگرنه ضرر های بدی میدی مثل من که تجربی و اثبات و خطا میخواستم پیش برم

      جواب داده شده توسط ali dastan در آوریل 25, 2019..
      • دوست عزیز فرض کنیم 100 تا ماینر در کانکس 3*4 با ارتفاع 2 متر داریم پشت دستگاه ها خالی هست و 40000 cfm که ماینر ها تولید میکنند هم به راحتی خارج میشند . اگر بخوام کولر گازی بزارم جلوی این دستگاه ها چند هزار BTU باید باشه ؟ اینم در نظر بگرید که فکر ورود هوا رو هم کرده باشیم با فن یا دریچه در ورودی کانکس .

        در آوریل 25, 2019.
      • علی آقا جواب بسیار مفیدی بود.

        من برای خنک سازی از کولر آبی استفاده می کنم که حجم هوای تولید شده توسط فنش ۷۵۰۰ مترمکعب در ساعته.

        میخوام بدونم با توجه به اینکه ۱۵ دستگاه دارم و اونها هم طبق گفته ی شما ۶۰۰۰ مترمکعب تولید میکنن آیا من باید فن قوی تری برای خروج هوا بذارم؟ یا اینکه فن ورودی خودش به تخلیه ی هوا کمک میکنه؟

        سایز اتاقی که دستگاه ها توش قرار گرفتن ۲*۳*۶ هست.

        تشکر

        در سپتامبر 10, 2019.
      لغو
      افزودن نظر
      استاد

      میثم عزیز شما کارت از کولر گازی گذشته چیزی در حدود 500000 btu میخوای
      راهش خنک سازی هوا از طریق کولینگ تاور هست خیای دقت کن حواست باشه اگر تجربه راه اندازی نداری با 100 تا بری تو کار نابود میشی
      10 تاشو راه بنداز بعد 20 تا سعی کن دما چیپ هارو زیر 80 نگه داری تا بفهمی چه مصیبتی داری یر خنک سازی محیط

      جواب داده شده توسط ali dastan در آوریل 27, 2019..