سلام در مورد فارم با تعداد حدود 100 عدد ماینر سوال داشتم  مشکل با اداره برق پیش نمیاد برای مصرف بالا

 

آشنا سوال شده در مارس 4, 2019 در ماینینگ.
افزودن نظر
5 پاسخ(ها)
بهترین پاسخ

اگر هر دستگاهت 1000 وات مصرف داشته باشه هر دستگاه 4.45 امپر نیاز داره که ما میگیم 5 امپر.. پس 100 تا دستگاه میشه 500 امپر

 

باید یه کارگاه صنعتی سه فاز داشته باشی که هر فاز تقریبا 170 امپر باشه که جمعا میشه 510 امپر که جوابگو دستگاه ها باشند.. تازه این موارد بدون خنک کننده ها و وسایل جانبی یک کارگاه.. پس همه جوانب باید در نظر بگیری ، 100 دستگاه خنک کننده های خیلی قوی میخواد که همون دستگاه ها هم کلی مصرف دارند

 

مشکلی از نظر اداره برق نداره بهت کنتورش میدن اما هزینه این کنتور ها شاید 200 میلیون باشه

پس بهتره بری یک سوله صنعتی اجاره کنی با کنتور امپر بالا

متخصص پاسخ داده شده در مارس 7, 2019.

ممنون از راهنماییت دنبال سوله یا کارگاه هستم. پس 500 تا 600 امپر جوابگو هست

 

در مارس 8, 2019.
افزودن نظر

دوست عزیز این مسئله مربوط به این میشه که ترانسفورماتور و کنتور شما چی هست(زیرساخت اولیتون)

آشنا پاسخ داده شده در مارس 4, 2019.
افزودن نظر

سلام
شما حواست به جریان و توان مصرفیت باشه مشکلی پیش نمیاد
اداره برق پولشو میگیره

متخصص پاسخ داده شده در مارس 4, 2019.
افزودن نظر

سلام،دوست عزيز شما قبل از اين كه به مشكل اداره برق فكر كنيد،بايد به كنتور و آمپر برق محل فارم فكر كنيد،چون فكر نكم تو هر جايي بشه برقي با اين قدرت گير آورد كه ١٠٠ تا دستگاهو ساپورت كنه

آشنا پاسخ داده شده در مارس 5, 2019.

مشکل من همینه که شما میفرماید هست فک کنم منظورمو درست نرسوندم  احتمالا توی شهرک های صنعتی یه همچین برقی گیر میاد

در مارس 5, 2019.
افزودن نظر

با سلام فارم تخصصی با دمای ایده آل  و شرایط خاصی که بشتر افراد مد نظرشونه

برای راهنمایی و مشورت میتونین با پشتبان صحبت کنید : baharnet_support

مشتاق پاسخ داده شده در مارس 30, 2019.