    سلام

    دوستانی که در برق کشی تجربه دارن لطف کنن راهنمایی کنن

    واسه برق ماینر (با در نظر گرفتن آمپر و متراژ و سیم مناسب) میتونم از سر کنتور فقط سیم فاز بگیرم ببرم تا ماینرها و سیم نول رو همونجا از سیم کشی ساختمون بگیرم؟

    مشکلی یا خطری داره؟

    مشتاق سوال شده در مرداد ۲, ۱۳۹۸ در ماینینگ.
    افزودن نظر
      بهترین پاسخ

      دوستانی که میگند نمیشه دلیل تخصصی بدن

      دوست عزیز میشه ولی کار متعارفی نیست. نول درواقع اصلا نباید جریانی داخلش باشه. نول از طریق اتصال ستاره ۳ فاز بوجود میاد. برق تک فاز در واقع یکی از فازهای ۳ فازه. اگر از ۳فاز به طور مساوی استفاده  بشه جریان نول صفر هستش. ولی درکل جریان نول از فاز هیچ وقت بیشتر نمیشه (تو تک فاز)

      متخصص پاسخ داده شده در مرداد ۲, ۱۳۹۸.

      خب دوست عزیز به نظر شما این کارو انجام بدم؟

      خطر ذوب شدن،اسیب به دستگاه یا اتش سوزی داره؟

      در مرداد ۳, ۱۳۹۸.
      افزودن نظر

        ن داداش نمیشه چون سیم نولی کع داخل ساختمون کار شده ضعیفه و توان برق ماینر رو نداره و امکان داره اتش سوزی بشه.
        اینم لینک اموزش کامل برق ماینینگ:

        آشنا پاسخ داده شده در مرداد ۲, ۱۳۹۸.
        افزودن نظر

          درود.داداش من نمی دونم چه کسی این اطلاعات غلط رو می ده اصلا چنین چیزی خیلی عجیبه خب چرا باید همچین کاری کرد وقتی راحت می تونی نول رو همراه با فاز سیم کسی کنی.اگه برای هزینه هست که باید در اینده برای عواقب این کارت بیشتر هزینه کنی.داداش دنبال دردسر نباش داری هزینه که میکنی خب اینم روش

          مشتاق پاسخ داده شده در مرداد ۲, ۱۳۹۸.
          افزودن نظر

            شما که برقت خونگیه این کارو نکن. سیم کشی خونه اتصال سر سیم زیاد داره(پشت هر پیریز دو وصله هست).  یه کابل دو سیمه بکش. یه کاری داری انجام میدی رو یه اصولی پیش برو.

            متخصص پاسخ داده شده در مرداد ۲, ۱۳۹۸.
            افزودن نظر

              دوست عزيز اين كار خيلي خطرناكه چون شما داري از يك فاز برق سه فاز استفاده ميكني و همسايه شما از فاز ديگر اگر ميزان مصرف شما سه همسايه يا سه هم محلي با هم خيلي فرق كنه سيم نول شما داراي جريان خواهد شد و احتمال خسارات سنگين

              مشتاق پاسخ داده شده در مرداد ۳, ۱۳۹۸.

              ببخشید من درست متوجه حرف شما نشدم

              خب فاز از همون خونه قراره گرفته بشه فقط چون نمیخوام به سیم کشی ساختمون فشاری وارد بشه میخوام یه سیم جدا واسه ماینر بکشم و فقط نول رو از سیم کشی ساختمون بگیرم

              امیدوارم تونسته باشم منظورمو برسونم

              در مرداد ۳, ۱۳۹۸.