    سلام رفقا سوال اینه که آیا برای سرمایش فارم بهتره از داکت اسپلیت به صورتی که گردش هوای سیکل بسته داشته باشیم و هوای گرم وارد اواپراتور شده و بعد از خنک سازی توسط کاندنسر به کانال هوای سرد یا همون سمت مکندۀ ماینرها برگرده، استفاده کنیم یا از سیکل باز استفاده کنیم و هوای گرمِ تولید شده رو خارج کنیم و هوای سرد رو همیشه از خارج از سیکل واردش کنیم؟ تجربه فارمی با داکت اسپلیت بدون دمپر ورودی فِرِش ایر داشتین؟ چیزی شبیه همه سرورفارم ها

    آشنا سوال شده در اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸ در ماینینگ.
    افزودن نظر
    12 پاسخ(ها)
      بهترین پاسخ

      اتفاقا منم داکت اسپلیت دارم نمیدونم سیکل رو باز بذارم یا ببندم! به زودی باید یه فکری براش بکنیم

      متخصص پاسخ داده شده در اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸.
      افزودن نظر

        من خودم به آخرین نتیجه ای که رسیدم اینه که مثلا اگر هوایی که ماینرها تولید میکنن ۵۰ درجه باشه و هوای بیرون (هوای آزاد) ۳۵ درجه باشه خب طبیعتا بهتره هوای بیرون رو بدیم به داکت اسپلیت ینی سیکل باز باشه.
        نمیدونم هوایی که از فن دستگاه خارج میشه واقعا چند درجه هست ولی فکر میکنم از گرمترین روزای تابستون هم گرمتر باشه در نتیجه احتمالا بهتره که سیکل رو باز بذاریم !
        امیدوارم درست حساب کرده باشم !  🙂

        متخصص پاسخ داده شده در اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸.
        افزودن نظر

          دقیقاً ما در فاز طراحی به همین مشکل خوردیم که آیا برای اواپراتور دمپر ورودی هوای آزاد وخروجی هوای گرم در نظر بگیریم یا نه؟

          1. میزان گردوخاکی که وارد سیکل باز میشه واقعاً خطرناکه و یکی از فواید سیکل بسته تمیزیشه
          2. کمپرسورهای کندانسور در شرایط سیکل بسته عموماً در فصول سرد خیلی کم کار میشن درصورتی که منطق میگه چون سیکل بسته است نباید فرقی براشون بکنه و اینا همیشه دمای خروجی دستگاه رو که یه عدد ثابته به دمای توانشون که اونم عددیه که ما تنظیم کردیم میرسونن!
          3. درسیکل باز کنترل دمایی پیچیده میشه و ارسال فرمان برای باز و بسته شدن دمپر خیلی سخته

          خلاصه موندیم چه کنیم! اگر بر اساس قوائد سرورفارم بریم جلو باید سیکل بسته باشه ولی آیا کسی تجربه عملی داره؟

          آشنا پاسخ داده شده در اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸.
          افزودن نظر

            سلام . این موضوع رو بر اساس تجربه شخصی خودم میگم. بهترین کار اینه که در درجه اول خروجی ماینرها از ورودی ماینرها جدا بشه. یعنی اینکه هوای گرم خروجی به هیچ وجه به سمت ورودی نیاد. حالا این جدا سازی رو به روشهای مختلفی میشه انجام داد. مثلا  جلوی قفسه ماینرها کارتن پلاست  سرتاسری بزارید و جلوی فن خروجی ماینرها رو روی کارتن پلاست در بیارید. بعد هم با فن های قوی سه فاز هوای گرم قسمت خروجی را به بیرون هدایت کنید. و اما در قسمت ورودی فن ها که کاملا جدا از خروجی هست . میتونید اسپلیت بزارید و خنکش کنید. البته موضوع مهمی که باید در نظر بگیرید اینه که به میزان هوایی که از فن ماینرها خارج میشه باید هوا وارد قسمت ورودی بشه . و گرنه  اختلاف فشار پیش میاد. این هوا رو هم بستگی به محل خودتون میتونید از طریق یک فن مکنده با فیلتر ( ممانعت از گرد و غبار) از هوای بیرون یه اطراف (غیر از هوای خیلی گرم خروجی ماینرها) ، به قسمت ورودی ماینرها وارد کنید. اگه هم که نمیخواهید از اسپلیت استفاده کنید . میتونید توی قسمت ورودی ماینرها با ۲ تا فن بزرگ جریان هوا ایجاد کنید. یعنی یه فن دمنده  به درون و یکی مکنده به بیرون

            آشنا پاسخ داده شده در اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸.
            افزودن نظر

              میتونید سر راه ورود هوای بیرون فیلتر هوا خودرو بذارید و هوای ورودی از فیلتر رد بشه یه جعبه بوسیله mdf بسازید وسطش چندا تا فیلتر هوای تخت بذارید و تمام

              کاردان پاسخ داده شده در اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸.
              افزودن نظر

                استفاده از کولر گازی به هیچ عنوان بدرد فارم با تعداد بالای نمیخوره چون که میزان مکش هوا بسیار بالا میباشد و اگر این میزان هوا بخواد از کولر گازی عبور کنه و خنک بشه کولر شما ۱ماه هم عمر نمیکنه در مناطق خشک کولر آبی در مناطق مرطوب از تونل باد که توسط رادیاتور هایی که آب خنک رد آنها جریان داره میشه استفاده کرد

                آشنا پاسخ داده شده در اردیبهشت ۵, ۱۳۹۸.
                افزودن نظر

                  شما اول بگید تعداد دستگاهتون چند تاس تا ما که تجربه عملی داریم بتونیم راهنمایی کنیم بنظرم یه ضرب نرو تو کار داکت اسپلیت.
                  تازه اسپلیت هم نرفتین زدین تو خط داکت این پول برقش با فشاری که ازش میکشین که خیلی بالاس حالا ممکنه مهم نباشه برقش جور دیگه تامین بشه ولی تعداد دستگاهتون بفرمایید

                  استاد پاسخ داده شده در اردیبهشت ۵, ۱۳۹۸.
                  افزودن نظر

                    ما ۲۵ دستگاه S11 داریم. یه کانکس مناسب که ماینرها در فایروال وسط کانکس چیده شدن و اتاق گرم و سردمون کاملاً جداس. در منطقه صنعتی ای هستیم که گردو خاک بسیار شدیده و تابستانهای بالای ۴۵ درجه داریم. پیشنهاد تونل باد با رادیاتور خنک کننده، چیلر یا کولینگ تاور برامون ممکنه ولی هر فن در دور ۴۵۰۰ تا ۶۰۰۰ حدود ۱۸۰ تا ۳۰۰ سی اف ام جریان هوا ایجاد میکنه که عدد بزرگیه و امکان قابلیت گسترش رو خیلی سخت میکنه برامون در آینده. ضمن اینکه S11 و ماینرهای جدیدتر، فن مکنده یا بازدم ندارن و هر دو فن عملاً کار دَم رو میکنن، برای همین اتاق گرم ما نیاز به فشار منفی داره برای تخلیه که با فن معمولی نمیشه و سانتریفیوژها موثرترن. خلاصه اساس مشکل ما تامین هوای خنک تر از دمای محیط در تابستانهاست.

                    آشنا پاسخ داده شده در اردیبهشت ۶, ۱۳۹۸.
                    افزودن نظر

                      احتمالا شیراز نیستی؟

                      استاد پاسخ داده شده در اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸.
                      افزودن نظر

                        من ۱۳ تا دستگاه s9i تو اطاق سرد و گرم گذاشتم و اطاق گرمم هم خیلی کوچیک بود ابعادش در حد ارتفاع ۲٫۲۰ طول ۱٫۳۰ و عرض ۸۰ سانت
                        یه سانتریفیوژ ۱ اسب گذاشتم خیلی وحشتناک حریف همه فن ها میشد جوری که باد از اطراف سوراخ های اطاق گرم داشت میکشید علاوه بر ۱۳ دستگاه.
                        اما چون خیلی خیلی صداش زیاد بود جمعش کردم فن های s9i چیزی در حدود ۲۰۰ cfm هستن تقریبا ۴۰۰ متر مکعب هوا در ساعت هر فن میده حالا ۵۲۰۰ متر مکعب میشه رو هم و قشنگ جواب داد فقط اشتباهی که من کردم بعدش اومدم از سقف خروجی سانتریفیوژ دادم بیرون ارتباطش هم با برزنت بود ودهانه مکش هم با لوله ۲۵ خرطومی الومنیومی زدم کلا اطاق گرمم دیگه داشت از کنارش باد گرم میزد بیرون خلاصه سانتریفیوژ بذاری و مستقیم از اطاق گرم بدون اتصالات و پیچ و خم بدی بیرون شک نکن جواب میده ولی صداش خیلیییییییییی زیاده

                        استاد پاسخ داده شده در اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸.
                        افزودن نظر

                          یه نکته برای گسترش دادن این قضیه لامصب اینجوری نیس که طراحی کنی بعدا افزایش بدی
                          همه چیز بدرد همون تعداد میخوره برای افزایش عینا باید تکرار بشن راهی نداری چون اطاقت کوچیکه تعدادت کمه برای این تعداد طرح میزنی پس افزایشش یعنی دوبل همین طرح فکر اضافه کردن به همین سبستم نباش باید همه چیو دوباره تکرار کنی مثل کانکس اولی

                          استاد پاسخ داده شده در اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸.
                          افزودن نظر

                            من اهل شیرازم ولی سال هاست که متاسفانه ساکن شیراز نیستم!

                            علی جان من خیلی شرایطم به وضعیت شما نزدیکه و گمونم کلاً این کانکس ۲٫۵ در ۵ به ارتفاع ۲٫۲ رو با سانتریفیوژ طبق راهنمایی و تجربه شما درایو کنم

                            یه سری اطلاعات بیشتر لازم دارم در مورد S11 که از موضوع این بحث خارجه. کاش یه راه تماسی باهاتون داشتم.