سلام به فکر افتادم برای اینکه عزیزان بدونن تقریبا در هر استانی دمای چیپ دستگاهاشون چقدر باید باشه خواهش میکنم همه بیان و حداقل استان خودشون را اعلام کنن و تعداد دستگاه و دمای میانگین هشبرد را هم اعلام کنن تا اگر کسی جایی از کارش ایراد داره بدونه چه باید بکنه لطفا همکاری کنید مرسی.

    از خودم شروع میکنم. 

    استان فارس ۱۸ عدد s9i داخل روغن ترانس میانگین ۶۸ درجه

    متخصص سوال شده در اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸ در ماینینگ.
    افزودن نظر
    13 پاسخ(ها)

      دما تهران ۶۹ با کولر ابی خنکش میکنم اصلا رطوبتش اذیت نمیکنه

      آشنا پاسخ داده شده در اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸.

      خلاصه مواظب باشید
      الان دما کلا سرده ولی تو تابستون رطوبت ممکنه آسیب جدی بزنه
      البته رطویت و گرد و غبار به مرور زمان تاثیر میزارن

      در اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸.
      افزودن نظر

        شمال کشور  ۷۰ درجه

        آشنا پاسخ داده شده در اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸.
        افزودن نظر

          جنوب کشور ۷۵ درجه

          آشنا پاسخ داده شده در اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸.
          افزودن نظر

            تهران  میانگین ۷۶ درجه .

            دوستان یه راهی روشی بگن تا بتونم با کولر ابی خنکش کنم ؟ ترسم از رطوبته

            آشنا پاسخ داده شده در اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸.
            افزودن نظر

              لطفا بفرمایین چه دستگاهی دارین و دور فن هم چقدر هست.

              m3 استان البرز دور فن بین ۴۵۰۰ تا ۵۵۰۰  در ساعت ۳ بعد از ظهر و دما بین ۸۰ تا ۸۵ البته هنوز تهویه ندارم و فقط خروجی گرم  و کاملا جدا کردم

              آشنا پاسخ داده شده در اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸.
              افزودن نظر

                شمالغرب کشور
                m3x دور فن ۴۵۰۰  و دما حداکثر ۸۲ درجه البته با تهویه مناسب

                مشتاق پاسخ داده شده در اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸.
                افزودن نظر

                  شمال.دستگاه m3x در اوج گرما ۷۰

                  آشنا پاسخ داده شده در اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸.

                  چجوری m3x رو در شمال به این دما رسوندی؟

                  در اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸.
                  افزودن نظر

                    خیلی عالیه که دوستان همکاری میکنن کاش تعداد دستگاه هاتونم میگفتین و چه مدلی.
                    اینجور که نتیجه گیری میشه کرد اینه که تو ایران دستگاه ها میانگین ۷۵ درجه دارن خوبه کاش عزیزان بیشتری بیان اینجا و اعلام کنن مخصوصا اگر کسی تو روغن مینرال یا ترانس گذاشته باشه مرجع خوبی میشه برای اندازه گیری دما تو ایران
                    ممنون از همه

                    متخصص پاسخ داده شده در اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸.
                    افزودن نظر

                      اوالون ۹۲۰ تبریز ۳۵ درجه بدون کولر و تجهیزات اضافی

                      آشنا پاسخ داده شده در اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸.
                      افزودن نظر

                        تهران
                        دستگاه s9i – میانگین ۷۰ درجه، شب ها تا ۶۱ هم میرسه
                        تهویه فعلا ندارم فقط اتاق سرد و گرم جدا شده و هوای تازه از بیرون میدم به دستگاهها و هوای اتاق گرم رو هم با یه فن ۶۰۰۰ متر مکعب تخلیه میکنم

                        آشنا پاسخ داده شده در اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸.

                        تعداد دستگاهت رو میفرمایی دوست گرامی؟

                        در اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۸.

                        الان ۴ تاس

                        در اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸.
                        افزودن نظر

                          شمال غرب ۷۲ درجه بدون کولر و جدا سازی هوای گرم و سرد

                          آشنا پاسخ داده شده در اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۸.
                          افزودن نظر

                            تهران

                            Ebit E10 ، دما بین ۶۰ تا ۶۵ ! بدون تهویه مناسب ، دور فن ۱ ۶۲۷۰ و فن ۲ ۵۷۶۰ .

                            تازه وارد پاسخ داده شده در اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۸.

                            دور فن ها تون خیلی بالاست و احتمال خرابیش زیاده . تهویه رو درست کنید.

                            در اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸.
                            افزودن نظر

                              دستگاه t9+ با کولر سلولزی و دراوج گرما ۷۵ درجه (خرم اباد)

                              مشتاق پاسخ داده شده در خرداد ۱۸, ۱۳۹۸.
                              افزودن نظر

                              پاسخ شما

                              برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید