پاسخ داده شده

سلام ۷ تا دستگاه m1 دارم که تو یه اتاقک ۶ متری گذاشتم.باد داغشو از طریق یه کانال و فن صنعتی که به خروجی دستگاها متصله خارج میکنم.

به نظرتون کولر گازی ۱۸۰۰۰ اوجنرال برای خنک کردنشون تو تابستون جواب میده ؟اصفهان هستم دمای هوا تو فصل تابستون به ۴۰ درجه هم میرسه

تازه وارد سوال شده در آوریل 18, 2019 در ماینینگ.
افزودن نظر
4 پاسخ(ها)
بهترین پاسخ

سلام
چن تا فن بزار برای گردش هوا در محیط حتما یه فن هم بزار رو به داخل که هوا بیاد داخل اتاق
هوای داغ دستگاه رو هم که خارج میکنی
کولر رو هم طوری بزار که روبروی ورودی هوای دستگاه ها باشه که باد یخ مستقیم بره داخل دستگاه

متخصص پاسخ داده شده در آوریل 18, 2019.
افزودن نظر

کولر 18000 هم خوبه

متخصص پاسخ داده شده در آوریل 18, 2019.
افزودن نظر

از نایلون برای مطبوع نگه داشتن محیط استفاده کن

نایلون نیز می تواند سبب جلوگیری از گرد و غبار شود

آشنا پاسخ داده شده در آوریل 18, 2019.
افزودن نظر

اتاق رو به چهار متر با استفاده از نایلون تفکیک کن اینجوری باد خنک وارد دستگاه میشه و باد گرم وارد محیط ایزوله شده شما نمیشه.بنده به همین شکل انجام دادم حدود شیش ماهی هست ک حتی فن رو هم خاک نگرفته

آشنا پاسخ داده شده در آوریل 19, 2019.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید