atlasarzdigital
پاسخ داده شده

    دوستان بنده ۱۰۰ عدد ماینر در کانکس ۳ در ۴ با ارتفاع ۲ متر میخوام قرار بدم  . برای خروج هوا مشکلی ندارم چون عرض کانکس کاملا خالی هست.. برای ورود هوا مشکل دارم . بنده یک عدد فن ۵۰ در ۵۰ برای ورود هوا و یک عدد کولر گازی ۱۲ هزار BTU برای قسمت اتاق سرد فارم در نظر گرفتم.

    اول اینکه چون CFM ماینر ها رو ۲۰۰ میگند نمیدومم کولر گازی ها که با بی تی یو شناخته میشند دقيقا چند CFM میشند.؟

    اگر مثلا یک فضای خالی ۳۰ در ۳۰ سانت بدون فن مکش از بیرون به داخل قرار بدم چند CFM هوا وارد کانکس میشه  ؟

    سوم اینکه لطفا مقدار حجم هوایی که لازمه وارد کانکس بشه رو بهم بگید. ترجیها با کولر و قدرتش. 

    تهویه هوای فارم

    آشنا سوال شده در اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸ در ماینینگ.
    افزودن نظر
      بهترین پاسخ

      شما اصلا به کولر نیازی نداری فقط تهویه نیاز داری ۱۰۰ عدد ماینر میزان هوای مصرفیشون انقدر زیاده که با ۱۰ تا کولر گازی هم تامین نمیشه

      آشنا پاسخ داده شده در اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸.
      افزودن نظر

        اول اینکه کولر گازی ۱۲۰۰۰ رو فراموش کن از بیییییخ!
        دوم اینکه شما فقط ۴ عدد کولر آبی سلولوزی ۷۰۰۰ بذار برای ورودی هوا همین و بس. حدود ۲۸۰۰۰ cfm هوای خنک بهت میده هیچ چیز دیگه لازم نداری
        فقط کانکس رو به شدت عایق کن که آفتاب میخوره داغ نشه

        متخصص پاسخ داده شده در اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸.

        دوست عزیز خیلی ممنونم از وقتی که برای پاسخگویی صرف کردید.

        در اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸.
        افزودن نظر

          اول اینکه ۲۰ تا دستگاه ۹۸۰۰۰ btu خنک سازی میخوای
          کلا بیخیال کولر گازی بشو.
          دوم اینکه فضای کانکس کوچیکه برای اینکار خود دستگاه ها گرما از بدنش بیرون میاد و ۱۰۰ هم باشه اتیش میزنه کانکس رو
          ۵۰ متر مربع حداقل فضا میخوای واسه هواسازی ۱۰۰ دستگاه.
          گویا شما تا حالا اصلا با این دستگاه ها کار نکردین که واسه ۱۰۰ تا دستگاه همچین طرحی میدین کاش ۱۰ تاشو تو مدار میاوردین تا بهتر متوجه دردسرهتش بشین
          فن ها ۲۰۰ cfm هست چیزی در حدود ۴۰۰ مترمکعب هوا در ساعت برای هر دستگاه که ۱۰۰ تاش میشه ۴۰۰۰۰ مترمکعب در ساعت اون فن ۵۰ در ۵۰ شما اگر اشتباه نکنم دور ۱۲۵۰ هست که پشتش نوشته ۴۵۰۰ مترمکعب هوا در ساعت پس ده تا از اون فن میخوای.
          دوست من توصیه امید میکنم اگر نخریدی دستگاه هارو و خرجی نکردی تو همون کانکس ۱۰ تا شو بالا بیار تونسی بکنش ۲۰ و بعد دردسرهای ۱۰۰ تا دستت میاد
          تازه شما ۱۰۰ تا پریز برق کجا کانکس ۳ در ۴ میخوای بزنی؟
          خیلی جات کوچیکه سیم کابل ها کجا رد کنی کابل شبکه و سوییچ ها خلاصه کانکی رو اتیش میرنی با این طرحت

          استاد پاسخ داده شده در اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸.

          سلام علی اقا. فعلا ۵۰ تاش رو میارم رو مدار. کولر سلولوزی ۱۸ هزار CFM اکی کردم. که از نوع فن دار آکسیال مخروطی هست که پخش میکنه هوای خنک رو. و پرتاب بادش قویه.
          ۲ تا تابلو برق دارم. ۴۰ در ۶۰ پریز ارت دار به تعداد دستگاه ها جلو قفسه ها به صورت افقی در هر ردیف نصب میشه.
          ۳ تا سویچ ۲۴ پورت باکیفیت هم به صورت عمودی در قفسه نصب میشه.

          گرمای دستگاه ها با طرحی که دارم فکر کنم به راحتی بیرون بره. سقف کانکس ایزوگام هست و جایی که هستم سایه هست و سخت آفتاب میخوره.
          دستگاه هام e10 هستند فکر نکنم مثل m3 ها گرما تولید کنند.
          مکان جغرافیایی شمالی غربی هست و گرم ترین روزای سال هم هوا خوبه و سخت ۳۰ درجه میشه.
          اون عکس اشتباه هست دوست عزیز پاسخ اون روزتون به دوستمون خیلی کمک کرد و ممنونم ازت.
          نظرتون چیه الان. به نظرتون با این شرایط جواب میده کار؟ اگر ۵۰ تا دیگه افزایش بدم در ماه های بعد یه ۱۸ هزار دیگه میخوام اضافه کنم.

          در اردیبهشت ۸, ۱۳۹۸.

          سلام .میشه عکس بگیری ببینیم چیکار کردی؟

          در اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸.
          افزودن نظر

            ۱۰۰ تا ماینر کولر گازی ۱۲ هزار کم نیست !؟ برای ورود هوا یه مدل دستگاه تو بازار هست که قدرتش خیلی بالاست

            RE: تهویه هوای فارم

            کاردان پاسخ داده شده در اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸.

            اصطلاحا به اینا میگن فن سانتریفیوژ و خیلی کارامد و عالیههه اما صداش وحشتناک بالاس تا ۱۰۰ متری راحت میفهمن یه کار عجیب داره جایی صورت میگیره

            در اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸.
            افزودن نظر

              این هم یه مدل دیگه

              RE: تهویه هوای فارم

              کاردان پاسخ داده شده در اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸.
              افزودن نظر

                مدل سانتریفیوژی که مد نظرتون هست چیه ؟ دقیقا مشکل من این هست که نمیدونم به چه مدل کولر گازی نیاز دارم .

                آشنا پاسخ داده شده در اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸.
                افزودن نظر

                  کولر آبی منظورتون این هستش که بدون آب استفاده کنند دیگه چون تو برخی از گزارشها دیدم رطوبت بیشتر ای سی ها رو داغون کرده بود ….

                  کاردان پاسخ داده شده در اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸.

                  نه بدون آب که با پنکه فرقی نداره. کولر سلولوزی رطوبت کمتری میده توی محیط و اگر در تهران استفاده بشه چون هوای تهران خشکه مشکلی پیش نمیاد.

                  در اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸.

                  البته اگه تهران باشن!!! نمیدونم کدوم شهرن  

                  در اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸.
                  افزودن نظر

                    برای فصل سرما چی کار کنم پس ؟ چون تبریز ۶ الی ۷ ماه سرد رو داره هر سال . کولر آبی در زمستان فکر کنم جواب نده یا نظر دیگه ای دارید ؟

                    آشنا پاسخ داده شده در اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸.

                    برای زمستون که اصن نیازی به کولر نداری هوای تازه رو بده به دستگاهها و تمام

                    در اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸.
                    افزودن نظر

                      دوست عزیز فارم آماده با تمام امکانات حرفه‌ای توبازار موجوده

                      RE: تهویه هوای فارم

                      کاردان پاسخ داده شده در اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸.
                      افزودن نظر

                        فارم آماده

                        RE: تهویه هوای فارم

                        کاردان پاسخ داده شده در اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸.
                        افزودن نظر
                        پاسخ شما
                        برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید