      مشتاق

      تغیر فیوز سه فاز

      سلام

      تا چه میزان میشه فیوز های کنتر سه فاز رو تغییر داد

      مال خودش ۳ تا ۳۲ هست میخوام سه تا ۷۵ بزارم میشه؟

      روی کنتر نوشته ۱۰ و تو پرانتز ۱۰۰ آمپر یعنی میتونم سه تا ۱۰۰ آمپر هم وصل کنم؟

      پرسیده شده توسط امین در مارس 28, 2019 در ماینینگ.
      • شما حداکثر میتونی فیوز ۵۰ آمپر بذاری

        در مارس 28, 2019.
      لغو
      افزودن نظر
      10 پاسخ
      آشنا

      کار فیوز مینیاتوری فقط تقسیم فاز می باشد و ربطی به تحمل بار نداره . منظورم تو یک تک فاز ۵۰ آمپر داری هم می تونی یکی فیوز مینیاتوری ۶۳ آمپر بزار یا ۵ تا ۲۵ آمپر فرقی نداره فقط برق تقسیم میکنه و هم از اتصالی فاز و نول هم جلوگیری می کنه و می پره.
      اگر ۴۰ تا ماینر m3 می خوایید که هر کدوم حدود ۱۰ آمپر می کشه که نیاز به ۴۰۰ آمپر می خوایید که یک برق صنعتی هستش .
      ولی من مدلهای s9i/s9j , T9 یا e9.2 پیشنهاد می دم که مصرف برق کمتری دارم و تعداد بیشتری می تونی بزاری.

      جواب داده شده توسط ADEL BTC در مارس 29, 2019..
      آشنا

      سلام
      قبل از هر چیزی به قبض برقت توجه کن اگه اونجا 32 امپر نوشته باشه و بیشتر جریان بکشی اینقدر ازت پول اضافه بارمیگیرن که دستگاهاتو باید بفروشی پول برق بدی تفاوتی تو برق خونگی و صنعتی هم نداره
      و نکته دوم این تجربه خودمه من 40 تا m3 دارم با کابل 4*50 به قدری داغ میشه که هر روز استرس اتیش گرفتنشو دارم و باید حداقل یه کابل 4*25 اضافه کنم

      جواب داده شده توسط Amin Soliemani در مارس 29, 2019..
      آشنا

      سلام
      مهم کابل برق شمارست که از پایه اومده به کنتور اگر کابل ۶ هستش همون فیوز فشنگی ۳۲ آمپر کافی اگر کابل ۱۰ هستش بله میشه فیوز فشنگی ۶۳ آمپر گذاشت کابل ۱۰ تا ۵۵ آمپر میشه برق گرفت
      اون ۱۰۰ آمپر که رو کنتور نوشته حداکثر تحمل خود کنتور هستش.

      جواب داده شده توسط ADEL BTC در مارس 28, 2019..
      مشتاق

      ممنون از پاسختون
      فیوزها فشنگی نیست مینیاتوریه
      من میخوام ۴۰ تا ماینر m3 راه بندازم با این اطلاعات کنتور میتونم؟

      جواب داده شده توسط امین در مارس 28, 2019..
      مشتاق

      من مشکلم با کنتور هستش نمیدونم چقدر میتونم‌ ازش آمپر بکشم
      کنتور سه فاز (سه تا ۳۲ روشه)
      سیم ورودی پشت کنتور ۱۰
      عدد آمپر رو کنتور 10(100)
      با این مشخصات میشه ۳۰۰ آمپر کشید یا کلا بیشتر از ۱۰۰ آمپر نمیشه؟
      میشه ۳۰ تا دستگاه m3 گذاشت یا فقط ۱۰ تا میشه؟
      (دستگاه m3 رو به عنوان معیار نوشتم) احتمالا E10 بگیرم

      جواب داده شده توسط امین در مارس 29, 2019..
      آشنا

      دوست عزیز اگر برق شما برق مسکونی که اصلا به صرفه نیست فقط ضرره .
      شما چه گیری دادید به کنتور شما برق سه فاز کابل ۱۰ هستش که کابل ۱۰ حداکثر ۵۵ آمپر تحمل می کنه و سه فاز ۵۵ میشه ۱۶۵ آمپر با m3 .آمپری 10 حداکثر ۱۶ تا میشه گذاشت تازه برق کولر و فن حساب نکردم.
      مهم کابل برق که از پایه کشیده هست.

      جواب داده شده توسط ADEL BTC در مارس 29, 2019..
      آشنا

      و در مورد کنتورت میتونی 3تا ct بزاری و هر چقدر که دوست داری برق بگیری به شرط اینکه کابلات جواب بده

      جواب داده شده توسط Amin Soliemani در مارس 29, 2019..
      مشتاق

      سلام

      این ct چی هست؟

      در ضمن من مشکل هزینه برق ندارم

      جواب داده شده توسط امین در مارس 30, 2019..
      مشتاق

      منظور ترانس ct هست؟

      جواب داده شده توسط امین در مارس 30, 2019..
      متخصص

      کنتور برق چیکار داری اخه،اون دوستمون گفت رو فیش بخون چند آمپر مجوز داری.. اگر بیشتر از اون بگیری هزینه برق زیادی داره،

      الان کنتور تو هرکدومش تا 100 آمپر میتونند جریان عبور بدهند که خراب نشه ( همون عددی که تو پرانتز گفتی) و مهمتر از اون سیم که کشیدی باید بکشه.. دوستانم گفتند از سیم 10 استفاده کن و دقت کن سیم رشته ای نباشه ،  و مقدار برقی هم که میتونی بگیری با توجه به سیم کشی درست ،به فیوزی که میزاری داره.. هر کنتور تا حداکثر تا 100 آمپر( توصیه میکنم 80% حداکثر توان هر کنتور نگیری تا مشکلی برای کنتور پیش نیاد) میتونی بگیری..

      البته مقدار جریان برق تو شاخه های اصلی هم تاثیر داره( برق شهری 250 آمپر جریان دارند) ، اگر نزدیکتون ترانس باشه که عالیه.. امیدوارم منطقه شلوغی نباشی ( چون در تابستان جریان خیلی ضعیف میشه)

       

      موفق باشی

      جواب داده شده توسط Arshia Jafarian در مارس 31, 2019..
      • برعکس میگی؟
        سیم خشک نباید باشه اتفاقا باید رشته ای باشه

        در می 7, 2019.