بهترین چیلر برای ۱۰۰ ماینر S 17 ؟

ظرفیت های مختلف داریم از ۵ تن تا ۲۰۰ تن بهترین انتخاب برای ۱۰۰ ماینر ؟

باتشکر .

 

کاردان سوال شده در دی ۲۶, ۱۳۹۸ در آی سی او.
افزودن نظر

    سلام

    هر تن تبرید معادل ۳٫۵۲ کیلو وات در ۲۴ ساعت هستش

    اگر گرمای تولیدی دستگاهای شما معادل ۲٫۲ کیلوژول باشد

    ۱۰۰ دستگاه در ۲۴ ساعت معادل ۲۴۰۰ کیلووات توان برودتی نیاز دارد

    به عبارتی ۶۸۲ تن تبرید توان برودتی

    مشتاق پاسخ داده شده در دی ۲۶, ۱۳۹۸.
    افزودن نظر

      چیلر های تولیدی رایج کشور از نوع چیلرهای تراکمی هستش

      که نهایت بازدهی آنها زیر ۶۰ درصد می باشد

      به جز چیلر های جذبی ، که آنها هم به مراتب فضایی ۴۰ درصد بیشتر از چیلرهای تراکمی اشغال میکنند

      مشتاق پاسخ داده شده در دی ۲۶, ۱۳۹۸.
      افزودن نظر

        جهت راه اندازی چنین چیلری نیاز به ۵۴۰ آمپر سه فاز خواهید داشت

        مشتاق پاسخ داده شده در دی ۲۶, ۱۳۹۸.
        افزودن نظر

          کدوم شهری بستگی به رطوبت هوا و ارتفاع از سطح دریا داره خلاصه اگر تو ارتفاع پایین هستی و رطوبت زیاد هست برو سراغ چیلر وگرنه همین دیوار سلولزی بهترین انتخاب هستش

          آشنا پاسخ داده شده در دی ۲۶, ۱۳۹۸.
          افزودن نظر

            چرا چیلر؟ این همه هزینه و دردسر

            با هزینه بسیار کمتر یک دیوار سلولزی بسازید و با چند فن بعد از دیوار یک کولر سلولزی با بازدهی بسیار بالاتر داشته باشید

            آشنا پاسخ داده شده در دی ۲۶, ۱۳۹۸.
            افزودن نظر