    با سلام و خسته نباشید.

    دوستان منطقه ما برق یکسره هست یعنی بدون کنتور!

    سوالی داشتم آیا بدون مشکل میشه ۵ تا دستگاه با توان مصرفی ۵۴۰۰ وات روشن کنم؟

    فشار بر روی سیم و داغ و اتصالی نمیاد؟

    تشکر

    تازه وارد سوال شده در فروردین ۶, ۱۳۹۸ در ماینینگ.
    افزودن نظر

      احتمال ذوب شدن سیم ها و اتش سوزی بالای ۵۰ درصد هست.

      کریپتومستر پاسخ داده شده در فروردین ۶, ۱۳۹۸.
      افزودن نظر

        ممنونم

        آیا راهی برای دور زدن این مشکل هست؟

        تازه وارد پاسخ داده شده در فروردین ۶, ۱۳۹۸.
        افزودن نظر

          سیم کشی رو برحسب توان مصرفی تعویض کنید به جد توصیه میکنم با ی برقکار مشورت کنین خودتون فیوز سر راه کابل اصلی بزارین ک حداقل برای خودتون ایجاد خطر نکنه تو مواقعی ک نیاز ب قطع برق هست

          آشنا پاسخ داده شده در فروردین ۶, ۱۳۹۸.
          افزودن نظر
            1. سلام
            2. هیچ اتفاقی نمیفته
            3. سیم اصلی ۲در۶ بگیر تا پشت کلید اتوماتیک ببر
            4. سیم داخلی ۲در۴
            آشنا پاسخ داده شده در فروردین ۶, ۱۳۹۸.

            ممنونم

            سیم داخلی بعد از کلید اتوماتیک میتونه هر۵ دستگاه رو جواب بده؟

            در فروردین ۶, ۱۳۹۸.
            افزودن نظر

              هرکدام از دستگاهها ۲۴ امپر جریان‌میکشه که میشه ۱۲۰ امپر که برای سیم ۶ که برای قبل کنتور تک فاز استفاده شده حداکثر ۵۰ امپر می تونید بکشید . و یک سوال چه مدل دستگاهی هست که ۵۴۰۰ وات توان نیاز داره؟

              مشتاق پاسخ داده شده در فروردین ۶, ۱۳۹۸.

              ممنونم

              منظورتون باید ۳ تا سیم ۶ بکشم و با سیم ۴ خروجی بتونم هر ۵ دستگاه رو وصل کنم؟

              snow panther A1 مدل دستگاه

              در فروردین ۶, ۱۳۹۸.
              افزودن نظر

                در این حالت کلا توان تحمل سیم‌ها مهمه.

                آشنا پاسخ داده شده در فروردین ۷, ۱۳۹۸.
                افزودن نظر