    بحثای تابلو برق و مخصوصا محافظ ولتاژ و استابلایزر بارها مطرح و مورد بحث بوده. من اینجا برای انجام این کار نظری نمیدم و قصدم آموزشه. میتونید مطالب قبل رو مطالعه کنید و راحبش تصمیم بگیرید.

    موضوع توان اکتیو و راکتیو را هم ازش بیاید بیرون. پاورای ماینر سویچینگ هستند. این بحث فقط مربوط به مصرف کننده های سلفی مثل دینامها میشه و اصلا کاری به ما نداره. اگرم توان اکتیوی در شبکه باشه این مربوط به اداره برقه که خودش اگه لازم ببینه محاثبشو انجام میده خازنشو واسه ترانسش میزاره. و یا اون کارخونه و کارگاه باید خودش خازن بزاره. درکل بحثش مربوط به ما نیست.

    پیرو این پست و آموزش دوست عزیزمون آقا حسام من در آخر این کارو واسه محافظ ولتاژ انجام دادم و امیدوارم تجربش برای بقیه هم مفید باشه. اجرای ایده ایشون عملا برای ۳ فاز به نسبت هزینه بیشتری میبره و هم جاگذاری ۳ عدد محافظ تکفاز در تابلو برق سخت و حتی غیر ممکنه.

    بهترین و مطمعن ترین کار برای قطع و وصل جریان استفاده از کنتاکتور متناسب هستش. برای ۳ فاز که واجبه. برای تک فازم مثلا ۱۰۰٫۰۰۰ تومن ارزششو داره تا آرامش فکری داشته باشید.

    برای برق تک فاز میتونید از محافظای معمول استفاده کنید و خروجیش رو با دوشاخ بدید به بوبین کنتاکتور. ویا از محافظ کنتاکتور تابلویی تک فاز شیوا امواج استفاده کنید. پیشنهاد من اینه که محافظی بگیرید که امکان تنظیم ولتاژ به دلخواه رو داشته باشه. اگرم حس میکنید کنتاکتورتون ظرفیتش کمه یا نمیخواید آمپر بالا بگیرید میتونید ورودی و خروجی پین هارو به صورت پل ببنیدید که جریان بین ۳تاپینش تقسیم بشه.(فقط واسه تکفاز)

    واما ۳فاز. کنترل فاز (خروجی فرمان رله کنترل فاز به کنتاکتور داده میشه) در اصل کارش محافظت از دینام ۳فاز هستش. در دینام اگر فازها به هر دلیلی جابجا، قطع و یا آنبالانس بشند باعث خرابی موتور و حتی اتفاق ناگوار میشه.(جابجایی فاز باعث برعکس شدن دور دینام میشه) پس کاربردی برای مصرف کننده های تک فاز ندارند چون اصلا با میزان ولتاژ کاری ندارند! اما میشه از گزینه قطع یکی از فازها که باعث قطع جریان کنتاکتور میشه استفاده کرد و از ایده آقا حسام بهره برد که زحمت کشیدند و نقشه سیم کشی رو هم خیلی واضح و زیبا گذاشتند. اما پیشنهاد من استفاده از محصول سوپر کنترل فاز شیوا امواج هستش که علاوه بر کنترل ۳فاز که نیازش نداریم کار محافظ ولتاژ رو با ولتاژ دلخواه و قابل تنظیم انجام میده و از همه جالبتر اینکارو با اندازه گیری ولتاژ بین دوفاز انجام میده و نول رو برای کاهش خطا حذف کرده. در واقع ولتاژ خطی مهمه چقدر باشه نه ولتاژ فازی(بین فاز و نول) چون نول ممکنه در بعضی مواقع برق دار بشه. پس مبنای تنظیمش بر اساس ۳۸۰ خطی که معادل ۲۲۰ ولت فازی میشه هستش. برای تبدیل هم میتونید ولتاژ فازی رو در رادیکال ۳ ضرب کنید تا مقدار ولتاژ خطی برای تنظیم دستگاه به دست بیاد. شاید دوستان بپرسند ما ۳تا فاز داریم که شاید یکیش مشکل پیدا کنه. چرا برای یه فازی که افت یا افزایش ولتاژ پیدا کرده دو سومه بقیه دستگاهارو هم خاموش کنیم؟ جوابش سادس. چون توازن جریان به هم میخوره و نول مجبور به تحمل جریان زیادی میشه که حتی میتونه باعث داغی سیم و اتصالاتش بشه و . . .

    سوپر کنترل فاز نمونه معمولی

    سوپر کنترل فاز نمونه دیجیتالیش. ولتاژ لحظه ای رو هم نشون میده

    مورد دیگه اینکه بهتره برق سیستم سرمایش و هواکش و مودمو از کنتاکتور ماینرا جدا کنید تا اگه برق رفت سیستم گردش هوا و مودم خاموش نشه. این کنترل فازها دو رله ای هستند که میتونید باهاش کارای ابتکاری دیگه ای انجام بدید. مثلا بدید به تحریک کننده مثل دزدگیر، تلفن کننده، ماژورل سیم کارت، هواکش و . . .

     

    امیدوارم مفید بوده باشه. یا حق

    آموزش و راهنمای استفاده از محافظ ولتاژ برق

    آموزش و راهنمای استفاده از محافظ ولتاژ برق

    متخصص سوال شده در مهر ۱, ۱۳۹۸ در ماینینگ.

    تابلو برق زیبایی نیست. فضا برای داکت نبود. به بزرگواری ببخشید 😀

    در مهر ۱, ۱۳۹۸.
    افزودن نظر
      بهترین پاسخ
      متخصص پاسخ داده شده در مهر ۲, ۱۳۹۸.
      افزودن نظر

        پاور ها برای برخی مشکلات مثل دو فاز شدن و افزایش ولتاژ و سرج توی مدار ایمن نیستن خیلی ایمن باشن خودشون می سوزن البته سرج توی مدار رو فقط میتونی با سرج ارستر بگیری احتمالش خیلی خیلی خیلی کم هست ولی اتفاق بیافته فقط خاکستر دستگاهت میمونه

        آشنا پاسخ داده شده در مهر ۳, ۱۳۹۸.
        افزودن نظر

          میشه با دلیل منطقی واسم توضیح بدید واسه سه تا دستگاه با برق تکفاز چه نیازی به این داستانا و حتی محافظ هست؟ خود پاور دستگاها که محدوده ی ولتاژ کاری دارن تو یه بازه ای مثل بازه ی محافظا .من سه تا دستگاهمو با یه کابل شش به کنتور وصل کردم یدونه فیوز سی و دو هم دم کنتور گذاشتم .بنظر شما بعدا مشکلی پیش میاد واسم؟

          آشنا پاسخ داده شده در مهر ۱, ۱۳۹۸.

          من که همون اولش گفتم

          “بحثای تابلو برق و مخصوصا محافظ ولتاژ و استابلایزر بارها مطرح و مورد بحث بوده. من اینجا برای انجام این کار نظری نمیدم و قصدم آموزشه. میتونید مطالب قبل رو مطالعه کنید و راجبش تصمیم بگیرید.”

          من نمیدونم قبل و بعد اون بازه تعریف شده چه اتفاقی واسه پاور میفته!

          و از قطعات تخصصی داخل پاور اطلاعاتی ندارم

          در مهر ۱, ۱۳۹۸.
          افزودن نظر

            امین میتونم ی راه ارتباطی داشته باشم باهات ایمیل یا آیدی تلگرام

            مشتاق پاسخ داده شده در مهر ۲, ۱۳۹۸.
            افزودن نظر

              سلام عرض ادب و ارادت (:

              بسیار عالی و خسته هم نباشید. ببخشید من الان دیدم این مطلب رو.

              تمام مواردی که شما فرمودین کاملا درسته فقط یه نکته کوچیک وجود داره:

              در نگاه اول کنترل فاز میتونه کار محافظ رو بکنه و اگر ولتاژ از یه حدا بالاتر یا پایینتر بره مدار رو قطع میکنه، تا اینجا قبول.

              ولی کنترل فاز نسبت به نوسان حساسیت نداره ینی اگر تنظیمش کرده باشین که بالاتر از ۴۳۰ ولت و پایینتر از ۳۶۰ ولت قطع کنه، فقط همین مورد رو کنترل میکنه ولی نوسان رو چک نمیکنه ینی اگر ولتاژ بین ۳۸۰ تا ۴۲۰ ولت هی بالا و پایین بره کنترل فاز اصلا متوجه این نوسان نمیشه و قطع نمیکنه! این کار بر عهده محافظ هست. محافظهای با کیفیت این موضوع رو هم کنترل میکنن. در این شرایط از اون بازه ای که شما براش تعریف کردین خارج نشده ولی داخل همون بازه داره نوسان میکنه و پاور داره دائما نوسان رو تحمل میکنه در نتیجه……… (: این تنها قسمتیه که آدم مجبوره بجای کنترل فاز از محافظ استفاده کنه و غیر از این قسمت هیچ خاصیت دیگه ای در محافظ وجود نداره (نسبت به کنترل فاز)

               

              موفق باشید.

              متخصص پاسخ داده شده در آبان ۱۳, ۱۳۹۸.

              سلام.

              این موضوعی که شما فرمودید درسته. من درمورد این موضوعم از یه تعمیرکار با تجربه الکترونیکی تحقیق کردم. اما میگفتش اکثر محافظا به ولتاژ بالا عمل نمیکنن و بیشتر افت ولتاژه. نوسان رو هم نظرات متفاوت بود. در هر حال این بازه ولتاژ حداقل و حداکثر یه چیز استاندارده. الان بین ۲۰۰ ولت تا ۲۳۵ ولت تنظیم شده. نوسان داخل این رنج ولتاژ مثل یه باد ملایم میمونه. اگه بخواد با این نوسان بسوزه که همون بهتر که بسوزه 😀

              شیوا امواج روهم تلفنی از قسمت فنیش سوال کردم که اینو پیشنهاد داد. اصلا خودش فهمید واسه ماینر میخوام

              در آبان ۱۴, ۱۳۹۸.
              افزودن نظر

                یه سوال. چرا ۲ تا کنترل فاز توی هر عکست هست؟

                کارشناس پاسخ داده شده در مهر ۲, ۱۳۹۸.

                عکس اول محافظ کنترل فاز دیجیتالیه. ۳۸۸ ولت نشون میده. سمت چپیش ساعت فرمان هفتگیه

                عکس دوم محافظ کنترل فاز معمولیه. سمت راستیش ترموستاته. پایینشم ماژوله سیم کارتیه ۴ کانالس. همون که روی ترمینالاس

                در مهر ۲, ۱۳۹۸.
                افزودن نظر

                  داداش ایمیلی از طرفت نیمد
                  این ایمیلمه ggghamid03@gmail.com
                  Hamidggg@yahoo.com

                  مشتاق پاسخ داده شده در مهر ۳, ۱۳۹۸.
                  افزودن نظر